氣體報警器ppm與mg/m3單位含義說明

發布時間:2021-04-19 作者:深國安電子 分享到:

通常我們在氣體報警器的使用當中,很多時候我們會發現對于檢測之前,氣體報警器都需要進行數值的設置,如我們會在進行設置的時候一般都會進行常規氣體報警器設置的濃度單位ppm與mg/m3數值進行調試,那么很多小伙伴會遇到不知道這些數據是什么意思,以及怎么如何去設置的。那下面接著由深國安為大伙詳細講講氣體報警器ppm與mg/m3單位含義說明,希望對小伙伴有所幫助。

氣體報警器ppm單位含義說明:

一、常規氣體報警器設置的濃度單位ppm與mg/m3換算關系:

氣體報警器濃度單位ppm與mg/m3的換算關系,按下式計算:

質量濃度mg/m3=M氣體分子量/22.4*ppm數值*[273/(273+T氣體溫度)]*(Ba壓力/101325)

M為氣體分子量,ppm為測定的體積濃度值,T為溫度、Ba為壓力。

二、氣體報警器的標準溫度標準壓力下:

mg/m3質量濃度=M氣體分子量/22.4*ppm數值

ppm數值=質量濃度mg/m3*22.4÷M氣體分子量

三、例如氣體報警器檢測氟化氫的氣體分子量為20,采購的10ppm量程的HF換算為mg/m3如下:

HF: 10 (mg/m3)= 20 ÷ 22.4 * 10(ppm) ≈ 8.93(ppm)